wangchangming 2013-07-01 17:44:58 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
屋面板负筋问题
屋面板负筋在两个方向均拉通一半(隔根拉通) 屋面负筋为C8@200 这个怎么布置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 负筋定义的时候钢筋信息输入C8@400,拉通的一半用跨板受力筋布置,间距也输入400. 图纸上原来的上部钢筋照常布置。
2013-07-01 18:00:03
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看