alv3hao 2013-07-02 08:56:29 | 河北省 安装 | 1385查看 3回答
在算北京的工程,排水管道按出楼面0.1可以吗?如果是在楼面以上只计算横管可以吗?
在算北京的工程,排水管道按出楼面0.1可以吗?如果是在楼面以上只计算横管可以吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1不可以,排水管在卫生间一般至少大于300高. 2.如果出屋面,需要看一下设计规范,还有你的管道材质.可能还需要管道放径. 希望对你有帮助..
2013-07-02 11:35:30
-
排水管道出屋面的透气帽立管应是700mm,这样的管在屋面上是没有横管的。
2013-07-02 10:29:25
-
按照计算规则计算
2013-07-02 14:31:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看