• 防雷接地的几个疑问

    1、在防雷接地中,总等电位箱和局部等电位箱、圈梁钢筋时如何形成闭合通路的,这个工程量一般图纸不显示,该如何计算,套那个定额,麻烦解释的详细一点 2、在房地产公司中,局部等电位箱与卫生器具的连接一般施工么?如果不施工的话是否就不计算 3、如果利用基础内钢筋做接地极,基础连梁内设一扁钢做接地极的连接线,这时是否只需套户内接地母线子目,扁钢为主材费用 4、在接地平面图中,如图所示是否套接地极(板)安装子目?在一个防雷系统中,可以不设断接卡子? 5、在湖北08定额中有一个卫生间等电位均压环安装子目,以延米为计量单位,我想问下,这个子目什么时间用,指的是什么 6、电缆进户以外墙皮1.5米为界,对于室外部分,是如何计算的?我的理解,如果是一个小区,需要安装变压器,从线杆到变压器是电力部门施工,从变压器引出来到室内这一部分是施工单位施工,需要现场签证么? 问题比较多,麻烦各位给解释的详细一点,谢谢了高分奉上

    均压环

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、圈梁钢筋是一个闭合同路的,施工时将两根钢筋主筋联通焊接。形成闭合通路作为接地极用的。在总等电位箱与圈梁间需要用接地母线连接,这个在图纸上是必须有的。否则你不知道从哪个点引到总等电位位箱子里。局部等电位箱子的接地线是通过接地母线从就近的柱子上连接过来的,也有的是做BV4或16mm2多芯软件,将局部等电位盒连接起来,引至竖井中的接地干线上。这个图集中有做法,可以好好看看图集。 2、按规范来说是做的,在施工时,正规的房产商一般都是要求做的。 3、对,按接地母线敷设定额做即可。 4、接地端子板与断接卡子的作用是一样的。只不过是两种图集做法, 6、电缆进户以外墙皮1.5米为界,对于室外部分,是如何计算的?我的理解,如果是一个小区,需要安装变压器,从线杆到变压器是电力部门施工,从变压器引出来到室内这一部分是施工单位施工,需要现场签证么? 这个属于室外管网里的工程了,这个会单独招标的。一般不用总包做。

    2013-07-02 14:46:50 

    1. 总等电位箱和局部等电位箱:用BV16mm2、BV25mm2、镀锌扁钢-25*5或者-40*4垂直连接到最近的基础主筋、一般工程等电位箱是一定要安装的

    2. 圈梁钢筋时如何形成闭合通路的,这个工程量一般图纸不显示:按土建基础地梁、用图形划一圈、定额套‘均压环敷设利用圈梁钢筋’无主材、交叉点按‘柱主筋与圈梁钢筋焊接’‘处’计入

    3. 利用基础内钢筋做接地极:从女儿墙到基础按'引下线'计、无主材。基础连梁内设一扁钢做接地极的连接线:已在‘圈梁钢筋’的工作内容里了

    4. 如图所示是否套接地极(板)安装子目:按‘接地测试板’‘块’计入

    5. 在一个防雷系统中,可以不设断接卡子?可以、断接卡子:是要把钢筋切断后用扁钢、螺栓把两边重新连接

    6. 卫生间等电位均压环安装子目:同上1.

    7. 电缆进线:可以按‘拉线井’位置划分

    8. 从变压器引出来:要办签证

    2019-09-18 22:34:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map