消防喷淋横管安装高度规定
消防喷淋系统图没有标喷淋横管的高度,现在我的楼层高度为一层6米,二层5.4米,三层4米的高度的厂房,喷淋的横管不知道安装多少高度,因为不知道安装高度就没有办法计算支架的长度。 喷淋验收规范里面没有找到相关约定,是统一按梁下多少米算还是按离地多少米计算。请各位前辈们赐教。问题补充:一层的层高为6米,是否计算超高费,如果计算怎么算啊。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,你查看一下各层土建的梁的高度,一般水平管的高度一般低于梁底的20cm左右,一层的安装高度不会超过6米,如果高于当地的超高费的规定,应该计算超高费
2013-07-02 19:30:20
-
上喷要求距梁底17-20cm,下喷是根据吊顶的标高确定的,层高超过5m是记取超高费的。
2013-07-03 07:16:42
-
如果图纸上面没有标注建议你咨询设计人员为好
2013-07-03 19:29:29
-
回答:喷淋的横管一般都在梁下300左右安装
2013-07-03 13:51:54
-
设计有设计规范,有关于最小距离的规定,实际施工的高度在满足最小距离的要求前提下,结合装饰吊顶高度确定喷头高度。
2013-07-03 13:33:55