凡尘 2013-07-04 15:08:36 | 广东省 安装 | 1382查看 2回答
请教接地问题
图1是地下室配电房接地。 每隔3米的端子板要计算吧。。一般是什么材料规格呢?设计说明没有给出。 图2、3 是地下室基础接地。这个镀锌扁钢40*4 是接线端子板吗? 长度0.5? 不理解这句话,求解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得你可以这么做: 1、在清单工程内容处增加接地端子板制作安装,套一般铁构件制作安装子目,主材计镀锌扁钢40*4,工程量按设计说明要求的图集计算。 2、每个接地端子板与接地网连接应计0.5M的垂直高度,主材计镀锌扁钢40*4,套户内接地母线定额。 3、每个接地端子板与接地网连接处应计一个接地跨接处。
2013-07-04 15:58:47
-
一般为 200*200的镀锌钢板
2013-07-04 15:32:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看