qinzao 2013-07-05 10:42:55 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1249查看 5回答
这样的梁要如何定义架立筋?
这样的梁要如何定义架立筋?定义通长吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 定义的时候在属性编辑器里的上部通长筋栏输入(2C12)就行了,然后在原位标注的这样支座筋栏也输入(2C12),这样软件就会按通长贯通筋计算了。
2013-07-05 10:49:51
-
这就是在集中标注中设置架立筋的标注。 软件在计算时,会自动判别某一跨是否需要架立筋的。 在属性的上不通长筋位置输入(2C12),注意带上括号是关键。
2013-07-05 10:48:26
-
你好:属于设计人员没有配支座负筋,在梁原位标注里的支座筋里输入2根同架力筋的直径。
2013-07-05 10:48:37
-
是设计标注错误。不可能 集中标注中只有 架立筋 没有 主筋。如果不行 将 集中标注中的 括号去掉 就 改为 2C12 的是梁的上部钢筋了。
2013-07-05 10:50:10
-
你看看还有其他梁名称与次梁同名称的么,有的话应该配筋是一样的, 根据你的截图,这个梁是有点问题,建议这个问题咨询下设计院,问这个梁的通长筋与架立筋的配置
2013-07-05 10:59:01
-
图中这个梁,只有一边有支座筋,没有上部通长筋,有架立筋,三维之后发现一边支座没有钢筋,图纸上还有很多这样的情况,我想问下,如何才能设置架立筋自动延伸到支座去呢?
-
梁标注:200*500 a10@100/200(2) 2B12 2C20 设计说明中说梁宽大于200架立筋b12,那么我是不是要计算架立筋,还有架立筋与拉筋有什么区别吗?我设置的时候是写在拉筋哪里吗?
-
没支座筋,只有架立筋,有这样的配筋的梁吗?- -!面筋完全不受力,软件输入的时候我是不是应该把他的架立筋改为通长筋比较好?或者加2个支座筋给它~
-
没支座筋,只有架立筋,有这样的配筋的梁吗?- -!面筋完全不受力,软件输入的时候我是不是应该把他的架立筋改为通长筋比较好?或者加2个支座筋给它~
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看