板和板交接处的负筋可以重复布置的吧
一块板我已经布置了负筋,和相邻的另一块板布置负筋时提示“此范围已经布置了负筋,是否重复布置”应该是吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 当相邻的两块板顶标高不一样时,同一轴线上的负筋是分别锚固的,如果一块板先布置了负筋,在同一轴线上布置另一块板筋时,软件就会出现这样的提示,此时要选择是。因为这不是重复布置,而是两块板的负筋都锚固在同一支座上。
2013-07-05 21:44:11
-
如果图中布置了其中一个方向的负筋, 与之垂直方向的负筋也应该布置。这不是重复布置。