少齐 2013-07-06 21:36:27 | 广东省 土建算量GCL2013 | 548查看 6回答
关于在算量2008中处理暗柱装修的疑问
在算量2008中处理暗柱装修时,是将剪力墙画上覆盖暗柱并且把暗柱删除掉吗?如果不删除暗柱会对工程量有影响吗???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱式剪力墙里的钢筋加强带,所以暗柱部位应该有剪力墙,暗柱没必要导入图形算量中,所以不存在暗柱的装饰问题。
2013-07-08 10:49:55
-
1:计算规则中已说明,暗柱,暗梁的砼和模板并入墙内计算,所以暗柱在图形算量中是不需要绘制的。在钢筋算量导入图形算量时是不需要导入暗柱的。 2:有暗柱的地方必须绘制剪力墙。如果不覆盖,软件默认的计算规则暗柱的工程量并入墙内,没有墙的话,工程量会少一部分。 3:在图形中剪力墙如果不覆盖暗柱,装修量肯定是不正确,布置外墙或内墙装修时暗柱是布置不上去的 4:异形暗柱和墙的区分,你可以参照下图4,如果属于异形柱的,暗柱还要绘制上去的,各自的工程量套用各自的定额
2013-07-07 05:55:53
-
图形算量广东定额,当剪力墙的異长小于1.5米时,都是按柱或异型柱计算,这样才有必须布置上柱或异型柱,如果是从钢筋抽样中导入时,暗柱就可以不用导入,所以在钢筋抽样中将剪力墙覆盖到暗柱的位置,导入到图形算量时,就不会存在有缺口,否则就要补画上了。
2013-07-06 21:43:21
-
支持楼上的回答
2013-07-06 23:14:58
-
在算量2008中处理暗柱装修时,是将剪力墙画上覆盖暗柱并且把暗柱删除掉吗?可以这样操作;如果不删除暗柱会对工程量有影响吗???应该把柱删除,绘制墙计算才准确。
2013-07-06 23:16:29
-
钢筋导入图形的时候,你把暗柱改为普通柱,你可以试试,绝对正确
2013-07-07 15:22:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看