-
哼哈 2013-07-07 22:04:47 | 江苏省 其他专业 | 11197查看 5回答
此地下室钢筋含量多少合适?
地下室4000平米左右,筏板基础1.4米厚1400m2,三级钢筋25下层下排间距120,上层上排间距150,双层双向布置;600厚面积2600m2,三级钢筋16间距150双层双向,算出来地下室240左右KG/m2,有点不相信自己?求钢筋高手帮忙
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您描述的工程情况我感觉您可以相信自己计算的结果。1.4米厚的筏板马凳铁也会占一定的比例。我相信1.4米厚的筏板部位墙体、暗柱钢筋含量也会大于一般部位的钢筋含量。普通住宅人防地下室钢筋含量在140-150公斤左右/平方米,公共建筑人防地下室钢筋含量一般在170-190公斤左右/平方米。您这个工程基础超出一般工程的筏板厚度,钢筋密度大于一般工程筏板的钢筋密度。从设计整体钢筋含量就会增加。
2013-07-08 08:34:29
-
有点偏高,但也不一定是不正确的,关键在于设计标准呀。
2013-07-08 07:11:32
-
是有点高的,一般人防地下室在170左右,非人防地下室在130左右,特殊情况也不是没有可能,只要你图纸没有看错,钢筋布置正确就要自己相信自己,
2013-07-08 07:25:51
-
地下室4000平米左右,筏板基础1.4米厚1400m2,三级钢筋25下层下排间距120,上层上排间距150,双层双向布置;600厚面积2600m2,三级钢筋16间距150双层双向,算出来地下室240左右KG/m2,有点不相信自己?求钢筋高手帮忙 怎么,自己不相信自己啦,缺少自信啦。别的给的数可以在不计算时参考,你自己输入啦,就应该相信,再说一个工程一个样,没有两个工程一样的,除非用一套图,如果有变更还是不一样的。所以自己认为高,就得自己仔细检查两遍,首先在输入钢筋信息方面查看是否正确,与蓝图对照,再有设置,画的范围,砼标号,保护层等,最后钢筋三维,锚固,搭接,钢筋定尺,等等,仔细检查完成,没毛病,完成,就这些。
2013-07-08 08:50:04
-
说实话,有点高。你再过一下图纸,最保险。没有看图纸估计谁也说不准确。
2013-07-08 11:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看