离夜 2013-07-08 08:26:58 | 河北省 安装 | 3044查看 3回答
管道变径问题
不知道从哪变径
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看图片示意。 变径三通是100*65的 主管道100,支管65的过减压孔板到消火栓。
2013-07-08 08:30:40
-
1、一般根据图纸设计,都会标注在管道管径发生变化的地方; 2、如果图纸无标注变径,那么一般在分支或有管件处,也可是异径三通、异径弯头; 3、从原理来说,一般管道管径从主管开始,分支处管径就会随着变化.
2013-07-08 08:40:57
-
一,变径点按一楼图示的点,是正确的。具体方法是:从小管径向大管径方向看,到第一个分水点(三通或四通)的中心线就是计算规则的变径点,(不是实际变径点,实际变径点在三通后加短丝加变径处。) 二,减压孔板安装有两种方法:1,装在消火栓的栓体中,你截图中显示的就是要装在消火栓的栓体中。 2,装在图示立管的管道中间(两片法兰盘中间)。
2013-07-08 09:10:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看