71****@qq.com 2013-07-08 11:25:26 | 河北省 安装 | 2445查看 4回答
安装工程中,暖气的主管道是镀锌管,需要套用管道支架与安装这项定额吗?不套可以吗?
安装工程中,暖气的主管道是镀锌管,需要套用管道支架与安装这项定额吗?不套可以吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装工程中,暖气的主管道是镀锌管,需要或不需要套用管道支架与安装这项定额要看管径的大小、管道长度和安装形式而定,一般管道的安装是需要使用管架来支吊的,(埋入墙内的DN32以内的小管也需要安装管的支架,只是不用套用定额,因为已经计算在安装量中了)。如果该管首已经安装完成时,就到现场看,并按安装的形式进行选择相应的管架套用,如果未做只是预算的,就向施工员询间再按预计的管架重量计算出并套用相应的定额子目好了。
2013-07-08 16:18:50
-
你好 1.你需要看一下设计说明,但基本上是用支吊架的,必须套取该支吊架定额子目. 希望对你有帮助..
2013-07-08 11:33:51
-
安装工程中,暖气的主管道是镀锌管,需要套用管道支架与安装这项定额吗?如果是采用支架安装的必须要套支架安装。你还要看一下总说明,如果有管道刷漆的还要套刷管道刷漆。
2013-07-08 11:44:43
-
安装工程中,暖气的主管道是镀锌管,需要套用管道支架与安装这项定额吗?不套可以吗? 室内镀锌管安装DN32以下的定额子目中以包含了支架的安装,大于DN32的需要计算套用管道支架与安装这项定额。不套可以,做为施工单位的经济受损失,但支架必须要安装,规范要求,不按是不能验收的。
2013-07-08 11:43:30