gld262407392 2013-07-08 16:01:06 | 浙江省 其他专业 | 4807查看 5回答
“墙体拉筋 结构设计全长贯通”
“墙体拉筋 结构设计全长贯通” 然后同事把所有砌体都设置钢筋,所有砌体全拉通,这样的话钢筋含量特别多,想问,这个是哪个图集规定的?问题补充:填充墙与柱或砼墙连接处沿高度设2A6@500拉结筋,拉筋伸入墙内全长贯通。 楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。 这句话大家怎么理解?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸设计填充墙拉结筋统设,这和设计的结构抗震等级有关。图集上有说明。就是建筑物抗震构造详图。天津地区一般高层建筑抗震等级二级的填充墙都是钢筋通设。关于钢筋含量做工程预算的时候都进行了预算。用千赢官网首页登录入口钢筋预算软件就可做填充墙钢筋的计算。
2013-07-10 17:36:12
-
“墙体拉筋 结构设计全长贯通” 然后同事把所有砌体都设置钢筋,所有砌体全拉通,这样的话钢筋含量特别多,想问,这个是哪个图集规定的? 墙体拉筋,结构设计全长贯通,这个不是那个图集中规定的,是设计要求,不明白时或有凝问时可以和设计人员联系确认,必须搞明白设计意图才可以。一般在实际施工中这种做法是很少见的。
2013-07-08 19:37:21
-
1、“墙体拉筋 结构设计全长贯通”,就要按设计施工、计算工程量; 2、设计无规定的,如果是后砌墙,可以参看《12G614-1 砌体填充墙结构构造》第3页说明; 3、其他结构,可以参看《11G329-2 建筑物抗震构造详图》的说明; 4、新疆这边一般是7度,现场施工砌体加筋一般都是拉通布置; 5、填充墙与柱或砼墙连接处沿高度设2A6@500拉结筋,拉筋伸入墙内全长贯通,直接在填充墙中定义拉结筋即可; 6、楼梯间和人流通道墙体如果是填充墙,墙面抹灰时增加一道钢丝网,钢丝网面层再抹灰加强即可;
2013-07-08 21:41:44
-
不是图集规定,一般都是图纸设计具体要求。
2013-07-08 16:27:37
-
图集并没有要求,实际施工全部通长不现实,那样就成板带了,结算也不会给的。
2013-07-08 16:37:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看