张三 2013-07-08 19:48:11 | 广东省 土建 | 1518查看 6回答
关于桩工程
1、工程量清单中冲孔灌注桩的单位以米计取,假如桩的有效长度为16米,终孔深度为20米,请问结算时,清单上桩的长度要如何计算,越详细越好,本人对桩工程比较生疏。 2、冲孔桩入岩及打桩时遇到枯石是不是同个概念,意思就是说我己经计算了入岩费,如果打桩时遇到枯石,打掉枯石的费用还能再计算吗。 3、冲孔桩是否具备超前钻,或者说冲孔桩的定额子目中是否包含超前钻,业主说,当初地质报告显示有枯石,所以设计院才采用冲孔钻,如果没枯石,用一般的桩就好了,是否有道理。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、终孔深度为20米,结算时,清单上桩的长度按20米计算,另扣减空桩部分混凝土量。 2、冲孔桩入岩及打桩时遇到枯石,如果己经计算了入岩增加费,打掉枯石的费用不能再计算。 3、冲孔桩超前钻的费用要另计。
2013-07-08 20:04:47
-
1、工程量清单中冲孔灌注桩的单位以米计取,假如桩的有效长度为16米,终孔深度为20米,请问结算时,清单上桩的长度要如何计算,越详细越好,本人对桩工程比较生疏。清单按16米,计价按20米 2、冲孔桩入岩及打桩时遇到枯石是不是同个概念,意思就是说我己经计算了入岩费,如果打桩时遇到枯石,打掉枯石的费用还能再计算吗。可以单独计算 3、冲孔桩是否具备超前钻,或者说冲孔桩的定额子目中是否包含超前钻,业主说,当初地质报告显示有枯石,所以设计院才采用冲孔钻,如果没枯石,用一般的桩就好了,是否有道理。业主说的没有道理
2013-07-08 19:52:57
-
同意楼上的意见
2013-07-08 21:54:25
-
同意哈哈的回答。
2013-07-09 05:55:17
-
1、 结算时候按20米计算 2、如果打桩的时候,设计入岩深度外惹另发生遇到枯石 为中风化石时应另计取费用。 3、如果是设计内的东西业主说得有道理,如果是设计外的东西业主就是忽悠你!
2013-07-08 21:29:41
-
支持 楼上的 过来学习下
2013-07-09 16:39:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看