• 北京定额 电缆密封保护管 最小只给到50型号,50一下的入户管需要套吗?

    比如 25的入户管 需要套 50的吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如 25的入户管 需要套 50的吗? 答:也是按照50的执行的,主材调整成实际的型号就好了。

    2013-07-09 13:20:57 

  • 定额子目最小的DN50规格时,则说明凡是DN50以下规格均执行这个子目,并据实调整主材规格以及单价就行了。

    2013-07-09 15:35:20 

  • 电缆密封保护管 定额最小一项只给到50型号,就包括50以内如:40、32、25、20、15的型号都可以套用。其中主材费按实用的管径输入好了。

    2013-07-09 20:40:08 