• 防结露和防冻保温

    1、防结露及保护层的计算方法与给水管道保温一样,用系数K进行修正。系数K是定值还是有什么规律? 2、第一次听说防冻保温,希望能帮忙讲解下 希望帮下忙,谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防结露及保护层的计算方法与给水管道保温一样,用系数K进行修正。系数K是定值还是有什么规律? 2、第一次听说防冻保温 两种计算方法一致,只是防结露的厚度能薄一些,具体的没有系数可用,你可采用共享资料中的五金手册计算

    2013-07-09 16:50:09 

  • 1、防结露及保护层的计算方法与给水管道保温一样,用系数K进行修正。系数K是定值还是有什么规律? 2、第一次听说防冻保温,希望能帮忙讲解下 答:计算方式是一样的,修正系数K是定值。防冻就是绝热保护。