-
gtx198861 2013-07-10 10:58:20 | 广东省 安装 | 2440查看 6回答
求救各位大侠,小弟这个关于高压美式箱变和环网柜的问题
请教各位专家,一个路灯工程,施工单位报了一个ZGS-100KVA美式箱变18万块和一个全绝缘全密封环网柜10万,单图纸就只有一个高压柜。小弟不明白的就是美式箱变有开关断路器等其他东西,环网柜也含有开关断路器东西,这两个东西是否重复了呢,是不是只计算一个美式箱变就已经可以了呢?望各位专家帮帮忙,小弟在此万分感激!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地区的差异,不太清楚你当地电力部门、市政路灯的管理部门的要求,路灯工程如果较大就一定要有变压器的,原变压器有杆上台式的,现在的标准高,采用箱式变压器也是应该理解的。至于环网柜就不一定非要安装的。如电力部门没有强制的要求,上一组隔离开关和一组跌落式开关就可以的。以上的建议供你参考,望能够帮助你,解决问题。 路灯电源可以上箱变,要是路灯工程施工的电源不能这样做。
2013-07-10 13:22:51
-
施工方忽悠你呢!只能以图纸为准就只有一个高压配电柜,除非设计变更了。
2013-07-10 12:14:26
-
第一感觉是施工单位在忽悠你。箱变本身就是一个房子样的东东,它的尺寸要大于环网柜。一般像这种施工电源,只要箱变就可以了,环网柜根本没有用,因为环网柜的进线是10kV,出线也是10kV,根本做不了施工电源。 如果有图纸可以说的明白一些,但即使没有,也知道施工单位在骗你。
2013-07-10 12:47:53
-
你好 1,你需要询问分包这两个配电柜分别的职能与作用.跟元器件没关系,重要的是具体功能. 希望对你有帮助..
2013-07-10 11:35:24
-
你如果是审计,以图纸为准,变更是要设计认可的,有资料就给钱,否则就是不正确的做法
2013-07-10 12:39:06
-
过来学习楼上们的知识
2013-07-11 11:18:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看