玄子 2013-07-10 21:15:35 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3851查看 6回答
梁支座的问题,问题太多,
1、按照图纸应该是3跨带2个悬挑,那么这个支座在千赢官网首页登录入口中怎么设置?怎么以整段的剪力墙为支座? 2、当以剪力墙为支座的时候,梁穿过剪力墙,刚好在剪力墙的上方,算了梁的箍筋?这个是为什么? 3、梁应该是在剪力墙两端箍筋加密,但是没有。看图 4.当剪力墙中有暗柱的时候,软件在此计算的是墙,梁在暗柱的位置也是有箍筋的, 5.我个人的观点哈,中间两个是以暗柱为支座,左右两个是以剪力墙为支座,在这个剪力墙上的梁就不应该再在此地方计算箍筋,现场上也是没有的,但是千赢官网首页登录入口我没有找到可以以整段剪力墙为支座的,到底该怎么设置,这样才是对的,希望各位老师们,可以告诉我。谢谢。感谢,万分感谢问题补充:这个第三点我要修改一下。是有的。以右边的这个为列,他只能以暗柱为支座,在可以在剪力墙两边计算加密,这个是为什么?如果这个样的话。就不是3跨。加2个悬挑了,而是6跨加2个悬挑。 千赢官网首页登录入口里面不能以整段剪力墙为支座,如果是按照剪力墙为支座的话,那么这个梁就会产生6跨,而且不管怎么设置支座,他都会在剪力墙的位置计算箍筋,设置暗梁后,任然是计算了箍筋的。工作人员说,这个软件还不能以整段剪力墙为支座,只能在原位标注中自己设置。那如果建筑面积大的。工程梁多的时候怎么办呢?O__O"…
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 其实你的问题归根结底就是一个,梁可以以剪力墙为支座,只是在布置剪力墙的时候要覆盖暗柱布置就行了。 你的截图1是对的,该梁3跨带两端悬挑,其支座实际上只有4个(就是截图1里面的4个支座),主要是在设置支座时要点击剪力墙图元为梁的支座,这样计算后剪力墙的位置就不会有梁箍筋了。
2013-07-10 21:52:11
-
两端的支座,你重新选择墙为支座。看看是个什么情况。
2013-07-10 21:55:27
-
同意木子的回答,特殊的位置识别完支座要有动改一下。。。。。。。。。。
2013-07-11 08:31:54
-
对 楼上们的说法参考的运用下
2013-07-11 10:56:09
-
1、按照图纸应该是3跨带2个悬挑,那么这个支座在千赢官网首页登录入口中怎么设置?怎么以整段的剪力墙为支座? 2、当以剪力墙为支座的时候,梁穿过剪力墙,刚好在剪力墙的上方,算了梁的箍筋?这个是为什么? 答:在软件默认是以暗柱为支座的,需要在计算设置里面跟据实际工程情况进行设置。在计算设置里面--框架是否以平行墙为支座选择“是”(图1)重新识别梁支座即可 汇总计算的结果(图2) 你是哪个版本的呢? 版本号: 12.0.1.116 如果不是最新版的话就升级程序吧
2013-07-11 11:54:18
-
如果是导图的话 你得看看梁跨校核 最后没有提示了才好
2013-07-11 15:10:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看