凡尘 2013-07-11 14:36:35 | 广东省 安装 | 787查看 3回答
请教消防栓问题。
图1中每个消防栓是按设计计算吧?怎么计算 是不是计算一处计算一个消防柜,里面一个消防栓,水龙带25M。直流枪口、消防卷盘、启动按钮、各一个。两个灭火器。 地下室同上。 全都要分开计算吧? 谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓按套计算,每套包含你上面说的那些,柜子、栓体、水带、枪头、卷盘,灭火器,但是一般不含按钮,按钮一般放在火灾自动报警里面
2013-07-11 14:39:00
-
楼上解答很正确~
2013-07-11 14:47:05
-
消火栓的工程量计算以及套项都是以‘套’为单位计量的。因此不用单独分别计算消火栓的详细具体部件或者配件。中消火栓成套单价之中包含:消火栓箱以及箱内的栓头、水龙带、水枪、卷盘、卡扣挂件和2个手提式灭火器。 消防泵启动按钮则是计算在消防火灾自动报警系统之中就行了。
2013-07-11 14:52:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看