11****@qq.com 2013-07-11 16:16:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2133查看 2回答
室内外高差1.5m,从室外到正负零属于放心回填吗?
1、内外高差为1.5m,基坑回填到-1.5m后,距离正负零还有1.5m,这一1.5m的土属于什么土,什么计算? 2、如果按房心回填的话,建筑物外面应该也有回填土吧,这个怎么计算? 3、室外地坪-1.5m,条形基础的顶标高到-1.5m,那-0.05处有DLL,条形基础上面和DLL之间就是土吗,DLL是不是用柱子做支撑呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、内外高差为1.5m,基坑回填到-1.5m后,距离正负零还有1.5m,这1.5m的土属于回填土,直接采用土方回填计算,和-1.5m以下是一样的。 2、如果按房心回填的话,建筑物外面应该也有回填土吧,直接采用土方回填计算。 3、室外地坪-1.5m,条形基础的顶标高到-1.5m,那-0.05处有DLL,条形基础上面和DLL之间不是土,应该是墙体,要不然里面的土就漏出来了,DLL是用柱子做支撑的。
2013-07-11 16:28:03
-
楼住应该多去现场看看,不能凭空想象,否则你会有很多的误解当作真理一直运用下去的。
2013-07-11 19:44:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看