• 电梯机房连接的多联控制线

    在火灾报警系统中,从电井引到机房的3部控制柜的多联控制电缆ZR-KVV-10*1.5是几根? 1、电井内是一根还是3根? 2、从电井引导电梯机房的水平管是在一起穿管,还是分开穿的?因为图纸上画一根然后标上3K、2K、1K,

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在火灾报警系统中,从电井引到机房的3部控制柜的多联控制电缆ZR-KVV-10*1.5是几根? 1、电井内是一根还是3根? 答:电井是3根。 2、从电井引导电梯机房的水平管是在一起穿管,还是分开穿的?因为图纸上画一根然后标上3K、2K、1K 答:这个十分开穿管的。

    2013-07-11 19:16:02 

  • 同意楼上的回答。

    2013-07-11 20:18:55 