kobe 2013-07-12 22:40:52 | 重庆市 安装 | 4914查看 7回答
消火栓启泵线
消火栓启泵线的接法:消火栓启泵线可以是否可以并在一起,就是1个回路串联的意思;还是每个气泵按钮单独放一组线到控制室?问题补充:我想问下,是每个消火栓按钮是单独放一组线到控制室,还是比如说放一组主线,再把所有消火栓按钮线并在主线上?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓启泵线的接法:消火栓启泵线可以是否可以并在一起,就是1个回路串联的意思;(对,可以这样理解)还是每个气泵按钮单独放一组线到控制室?(不是) 我想问下,是每个消火栓按钮是单独放一组线到控制室,(不是)还是比如说放一组主线,再把所有消火栓按钮线并在主线上?(对。)
2013-07-15 10:44:04
-
1、每个气泵按钮单独放一组线到控制室 2、消火栓启泵线应该是并联接法,在任何消火栓位置按下起泵按钮,均可以实现远程启动消防消火栓水泵启动
2013-07-13 00:15:49
-
消火栓启泵线应该是并联接法,在任何消火栓位置按下起泵按钮,均可以实现远程启动消防消火栓水泵启动
2013-07-12 22:48:10
-
不是串联,是每一台泵通过一根线和控制室联动设备连接,还要和消火栓里的启泵按钮相连。可以不但可以在任何地方启动,也可以根据需要启动几台泵。
2013-07-13 07:01:14
-
消火栓启泵线应该是并联接法,在任何消火栓位置按下起泵按钮,均可以实现远程启动消防消火栓水泵启动
2013-07-13 01:00:22
-
有主线也有分支线要看设计
2013-07-13 17:46:26
-
按你的说法,应该是:一组主线,再把所有消火栓按钮线并在主线上。这就是并联
2013-07-13 21:09:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看