祈柒 2013-07-13 14:12:36 | 河北省 安装 | 1075查看 2回答
避雷带问题
图纸中有时避雷带是利用砼构件中的钢筋,有的时候是在女儿墙上做圆10的镀锌圆钢做避雷网,请问两者有什么区别,分别套取什么定额子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土构件内的钢筋做避雷装置的计算,是按焊接点计算的。
2013-07-13 14:16:16
-
图纸中有时避雷带是利用砼构件中的钢筋,有的时候是在女儿墙上做圆10的镀锌圆钢做避雷网,请问两者有什么区别,分别套取什么定额子目? 利用砼构件中的钢筋的话,就是不另外布设避雷网的钢筋了,而在女儿上做圆10的镀锌圆钢做避雷网是单独在女儿墙顶再布一圈钢筋的,这两种材料量差的很大的。 套取定额看下图。2-803为单独在女儿墙顶再布一圈钢筋的,2-806为利用构件钢筋的。
2013-07-13 14:49:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看