mengxiangbin0208@163.com 2013-07-14 17:25:03 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 841查看 4回答
在图纸剪力墙配筋表中垂直分部筋有内侧外侧该怎么定义?
这样可以吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
内外侧钢筋不同时,用+号链接输入(1)B12@200+(1)B14@200即可。绘图时注意方向,一般加好前面的是外侧钢筋。
2013-07-15 09:28:41
-
当剪力墙内外排钢筋不同时,是按加号的方法输入。
2013-07-14 17:29:34
-
你好:你定义没错,画图时按顺时针方向画,+号前边的是外侧的水平筋,请注意一下。
2013-07-14 17:30:31
-
你好!你的输入是正确的,但绘图是要注意绘制方向。 当剪力墙内外侧钢筋信息不同时,可以采用+号连接,但+号前面的信息是左侧钢筋的信息,+好后面的信息是右侧钢筋的信息,因此在绘图时一定要根据属性里的钢筋信息来确定绘制图元的方向,具体绘制方向和左右侧的关系如下图:
2013-07-14 19:57:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看