张工 2013-10-09 10:00:07 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 700查看 4回答
关于柱子的问题
请问柱子在千赢官网首页登录入口钢筋中计算的结果是直筋长度的计算结果小于零是怎么回事啊?我都重新画过好几次了还是这样?怎么回事,请高手指点!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是你本层的层高过低,小于下层柱子钢筋露出长度,可以把下层柱子的顶标高定为本层层顶标高,本层不用布置柱子。
2013-10-09 10:06:30
-
你可以这样试试
2013-10-09 12:17:51
-
顶层绘制短柱时,柱高小于柱的露出长度也会出现错误提示。在顶层,柱高大于层高时,例如层高2.8m,柱高为3.2m。此时在绘制柱的时候,会将多出的400mm高的柱子绘制在上一层,此时汇总计算就会报上面的错误。原因是下层的柱纵筋要伸至本层一个露出长度,这个露出长度有可能大于400mm,而在计算本层钢筋时,先要减去一个下层钢筋露出长度,所以就会出现钢筋计算结果小于0的情况。 ——解决方法:遇到这种结构,如果把柱子分开画,即使计算结果不小于0,那计算结果也是不正确的,因为柱钢筋从2.8m处断开了,实际中,柱子的钢筋是直接伸直柱顶的。所以我们在绘制柱子的时候,可以直接将柱子的高度修改为3200mm进行绘制
2013-10-09 10:07:30
-
意思就是你当前层的柱子太短,你把这一层的柱子画在相邻层就可以了(就是把相邻层的柱子标高改下)
2013-10-09 10:07:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看