ha****@sina.cn 2013-07-15 16:32:17 | 广东省 安装 | 5318查看 7回答
配电箱到开关的线路计算,插座配线的计算
1.假设几个开关连在一起,可不可以共用一根配线,还是说每个开关都必须从配电箱拉一条配线 2.插座配线每个都要从配电箱拉呢;还是说可以用一条配线,然后用接线盒分开就行
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果是配电箱一个回路出线以后的几个开关或者若干个开关分别控制灯具时,配电箱的出线就应该是一个回路的管线。主要根据配电箱接线系统图的回路设置配置情况确定。 2、配电箱到插座的线,则是既有一个回路出线供给若干个插座的(如一般室内插座),也有配电箱一个回路供给一个插座的(例如:卧室、客厅、书房灯房间的空调插座都是配电箱一个回路供应一台空调插座的)。主要根据设计图纸,查看相关配电箱接线系统图即可清晰明了。
2013-07-15 16:57:28
-
管路的配线,要根据设计的系统图纸做,不可随意更改,不然会给以后的维护和检修带来麻烦。规范规定不同回路的导线是不允许穿在一根管内的。
2013-07-15 16:45:31
-
从配电箱元器件下口出来的每组电线简称回路,一个回路有可以有多个灯具或者插座(具体数量可以查看民用建筑设计规范、还有回路负荷),开关是控制灯具的,开关数量的多少是由灯具控制方式决定的,一个回路的开关的火线实际上是同一根火线
2013-07-15 17:02:45
-
开关一般是控制灯具的,线路是从灯具到开关,不是到配电箱。插座线路是从配电箱出来一个回路有好几个插座,不是每个插座都从配电箱出来。
2013-07-15 16:41:36
-
一个回路一条线,看设计
2013-07-15 16:45:17
-
根据配电箱的系统图设计敷设。
2013-07-15 17:03:24
-
1、几个开关连在一起,如果不是一个回路就不可以共用一根配线, 2.、插座配线同样道理如果不是一个回路就不可以共用
2013-07-15 21:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看