凡尘 2013-07-15 18:00:00 | 广东省 安装 | 841查看 4回答
卫生间排水问题。。
图1 是平面图,蓝色是排水管。图2是系统图。 1、图2我画的绿色管标高也是-0.35?那么洗脸盘和地漏要加垂直段0.35? H是什么?怎么没有标高? +- 00? 图2左边标高0.3要怎么计算? 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳器具支管需要计算,根据实际排水支管与卫生器具排水管的高差计算;H表示本层地面标高,左边系统图你理解的是对的,右边系统图直接是错误的,误导大家,这样的设计需要加强基础知识学习。
2013-07-16 08:32:19
-
图1 是平面图,蓝色是排水管。图2是系统图。 1、图2我画的绿色管标高也是-0.35?(是比楼层地坪标高低35公分,但三通口是低65公分,中间有抬高的)那么洗脸盘和地漏要加垂直段0.35?(脸盆要加的,地漏不需加,定额内已包含垂直管,有时间再看看工程量计算规则) H是什么?(各楼层地面标高)怎么没有标高? (设计没标注)+- 00? (不一定)图2左边标高0.3要怎么计算?(应该是厨房排水管,三通口是高出楼地面30公分,如果洗涤盆不装按实计取) 谢谢!
2013-07-16 07:45:49
-
图1 是平面图,蓝色是排水管。图2是系统图。 1、图2我画的绿色管标高也是-0.35?那么洗脸盘和地漏要加垂直段0.35? H是什么?怎么没有标高? +- 00? 图2左边标高0.3要怎么计算? 谢谢! 答:垂直管段是需要加上0.35的高度的,H的标高是本层的设计标高。
2013-07-15 18:04:44
-
这是设计有误,H的标高应该是本层的+-0.00标高,地漏标高还应该低于H10~20mm ,不应该在H以上。
2013-07-15 18:37:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看