钢琴节奏cass 2013-10-11 11:21:51 | 四川省 安装算量GQI | 1164查看 4回答
水平管和立管生成弯头的问题
第一:如图一,我的图上的立管cad线为什么是灰色的,根本无法识别,如果用布置立管的功能,会很麻烦,还有没有其他快捷的办法? 第二:如图二,我用布置立管的功能布置了立管,但是水平管和立管之间为什么没有弯头?要怎么设置呢?没有弯头,会影响工程量中的哪些量呢? 第三:如图三,同一条水平管,为什么没有完全的连接上,这种情况要怎么处理呢? 请各位前辈帮帮忙,谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、检查一下你立管是不是块,如果是,可以分解一下,还有立管不是识别的,即使识别也是识别立管信息,但是要在系统图识别,然后还要布置立管,因此这个部位建议直接布置立管吧。
二、没有正确生成通头的可能,系统类型不一样,软件默认不生成通头;管道没有连接,也不生成;管道不正确相交也不生成;因此建议采用延伸水平管功能,让软件自动延伸并自动生成通头,其前提是系统类型一致。
2013-10-11 18:03:27
-
颜色建构件时设置,从你的截屏看,应该是管道与管道之间没有连接
2013-10-11 13:36:19
-
一点是图纸不规范问题,用延伸功能或拉伸功能即可
2013-10-13 12:56:26
-
布置立管布麻烦,,连接不上的看看是否系统类型一样,不一样就生成不了管件,弯头。三通部分连接不完整,可以自己拉伸管道,不按图纸的弧形,或者手工画上去,改变走向,效果会不一样。
2013-10-12 18:07:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看