• 负筋直钩长度怎么设置?

    板的厚度有100、110和120三种厚度,混凝土保护层是20,但是图纸上说:负筋直钩长度为板厚减15mm。请问如何设置这个15mm啊?负筋包括支座负筋和面筋,请问如何分别设置减15mm
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在楼层设置里钢筋节点设置中的保护层厚度调整修改为15就可以了

    2013-07-16 15:16:06 

  • 面部钢筋和负筋的弯折,是按其板厚扣减两个板保护层计算,软件是按此识别计算的。 “保护层厚度是20mm,需减的长度是15mm ”那应该是:板厚-20*2边,并不是按15扣减。 “图纸是这样说的:负筋直钩的长度为板厚减15mm。”设计的内容也要符合图集的要求。

    2013-07-16 15:17:03 