XFTPD 2013-07-17 09:29:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 796查看 4回答
结构设计总说明中的拉结筋要求看不懂
具体内容如下“本工程3层以上砖墙转角T 字接头及构造柱与墙连接处,沿柱高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成的拉结网片,每侧深入墙内1米活之门洞窗顶”什么意思?该怎么建立问题补充:可以在砌体墙属性编辑中直接输入吗?新建砌体加筋时每种图形都有很多种啊,不知道应该选那种图纸上没有详图啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按正常的砌体加筋布置就可以了,软件遇到门窗洞口时会自动切断的。
2013-07-17 11:05:42
-
就是墙拉筋啊,在符合这些位置的地方:3层以上:砖墙转角T 字接头、构造柱与墙连接处,布置T型、L型或者I型
2013-07-17 09:40:13
-
可以咨询设计人员
2013-07-17 09:37:44
-
要定义砌体加筋布置,纵向筋是2A6,横向短筋为A4@250,就是1米长里有4根,沿墙高间距500一道,伸入墙内1米,如遇洞口不足1米则到洞口。这个A4@250要在其他筋里设置。也可以用自动生成砌体加筋来布置,布置完后调整一下。
2013-07-17 10:08:03
-
结构总说明中这样写到“底层两个楼层沿墙体水平通长设置拉结网(沿墙高500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成”)在钢筋抽样中该怎么理解,不太清楚,
-
框架结构中,砌体墙已经设计全长贯通的拉结筋了,然后图纸还给了构造柱和砌体墙的拉结方法
框架结构中,砌体墙已经设计全长贯通的拉结筋了,然后图纸还给了构造柱和砌体墙的拉结方法,比方说,两个框架柱之间的填充墙有一个构造柱,是不是给的构造柱的拉结方法可以忽略掉呢?
-
结构设计说明中给出了纵向钢筋的搭接长度表:三行 有纵向钢筋的搭接接头百分率小于等于25和
结构设计说明中给出了纵向钢筋的搭接长度表:三行 有纵向钢筋的搭接接头百分率小于等于25和50的两种搭接长度的系数,用千赢官网首页登录入口钢筋算时如何操作呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看