• 关于楼梯的投影面积问题

    层高为10米的厂房,楼梯分六个梯段到达10M处,那么这六个梯段就有六块板,只有10米处板不按休息平台计算而按楼板计算吗?再就是休息平台在外墙上的TL1 TL2是按照单梁计算还是一起算到楼梯的投影面积中呢

    层高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,楼梯计算投影面积。定额很清楚。 墙内的梁设计图纸怎么表示?按设计进行处理。如果表示的是TL,那么楼梯梁是合并在整体楼梯内,计算到墙内边线,因为墙内部分不增加是合并到墙内工程量的。如果是其他梁的表示。如L、KL就按照单梁、连续梁体积处理。

    楼板

    2013-07-17 10:02:27 

  • 靠近外墙的板并入楼梯中,其他按照楼板计算。 外墙内的梯梁要并入楼梯投影面积内,不单独计算,如有梯柱,梯柱工程量需单独记取。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2013-07-17 10:05:55 

  • 需要计算外墙上的TL1 TL2

    2013-07-17 10:09:32 

  • 设计内容是楼梯,就要按楼梯计算,楼梯面积是按净空计算。计算体积才是将墙内的楼梯梁和楼梯体平台。 “您的意思是按照净面积计算 也就是不计算TL的投影面积啊? 那还用计算TL的体积吗?”这要看你当地的规则啊。

    2013-07-17 09:50:32 

  • 那外墙上的TL到底算楼梯的投影呢 还是计算单梁呢? 墙上的梁按单梁计算,不能计算在楼梯水平投影面积内。

    2013-07-17 10:26:18 

  • 层高为10米的厂房,楼梯分六个梯段到达10M处,那么这六个梯段就有六块板,只有10米处板不按休息平台计算而按楼板计算吗?再就是休息平台在外墙上的TL1 TL2是按照单梁计算还是一起算到楼梯的投影面积中呢 层高为10米的厂房,是在10米处有楼面,与楼面连接的部分为楼面板,其他中间的休息平台是要按楼梯投影面积计算的。休息平台在外墙上的TL按照单梁计算,一般投影面积中包括一个休息平台与梯段之间的梯梁。

    2013-07-17 10:39:37 

  • 同意老五的意见,同时给你补充如下:定额的制定过程是按照以下步骤进行的---1、分别计算楼梯斜板和梯梁的人材机消耗量;2、计算出水平投影面积(墙内);3、用斜板和梯梁的消耗量/水平投影面积得出楼梯综合消耗量。 另外,现在的楼梯设计已经实现标准图集化,所以工程上使用的楼梯共性很强,哪怕定额中的消耗量与图纸设计存在差异也是微乎其微的,所以你尽管按照定额计算规则计算就是。 如果还不理解的话,建议兄弟你参加一下造价师考试,你对定额的制定就会产生理性认识了。