xw****@sina.com 2013-07-17 14:26:33 | 北京市 安装 | 3300查看 2回答
常用的电气配管的种类和造价。电气薄壁管用在哪里?
目前我接触过的电气配管有标准壁厚的SC焊接钢管(DN15,DN20 2.75mm厚)焊接连接、薄壁钢管的JDG,KBG管(DN15,DN20 均为1.6mm厚)扣压连接,还有PVC管粘接。我的问题是: 1、实际施工中是否还有其他焊接钢管是薄壁钢管(JDG、KBG除外)在使用?壁厚多少?连接方式?在钢管的分类中有SC(焊接钢管)和MT(电线管)两种,定额也有钢管和电线管两种,电线管应该是薄钢管,实际施工标准钢管用的多还是薄壁钢管用的多?电线管的定额用于什么管怎样连接? 2、综合单价组下来的顺序从高到低是:SC焊接钢管大于JDG大于PVC(后两者相差不大)。求证是不是这个顺序?如果有非紧定薄钢管,该排什么顺序。另紧定管有的定额没有,套哪个?问题补充:PVC最小的是20的,因为说得外径,那么钢管最小是DN15还是DN20 ,DN15能穿2.5平方线是几根?和PVC20对应的钢管同型号是SC15还是SC0?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、实际施工中是否还有其他焊接钢管是薄壁钢管(JDG、KBG除外)在使用?壁厚多少?连接方式? 答:镀锌电线管,壁厚见截图,套管焊接连接方法。 2、综合单价组下来的顺序从高到低是:SC焊接钢管大于JDG大于PVC(后两者相差不大)。求证是不是这个顺序?如果有非紧定薄钢管,该排什么顺序。另紧定管有的定额没有,套哪个? 答:焊接钢管-紧定钢管-镀锌电线管-PVC管;紧定钢管的定额号是6-161~6-179. PVC最小的是20的,因为说得外径, 答:不是,是PVC16. 那么钢管最小是DN15还是DN20 ,DN15能穿2.5平方线是几根? 答:DN15; DN15规范允许穿2.5平方线是3根(能穿5、6根) 和PVC20对应的钢管同型号是SC15还是SC20? 答:DN15
2013-07-22 08:18:51
-
其实常用的钢管就是这几种:焊接钢管、JDG也就是紧定式钢管、KBG也就是扣压式薄壁钢管,一般焊接钢管由于施工繁琐用的很少,多用后两种镀锌薄壁钢管,质量轻连接方便施工快速。PVC是塑料管。PVC20对应的钢管应该是15的,15的管穿2.5平方线一般规定是1~3根,个别也有2根,根据设计。关于价格你的排序是对的。
2013-07-21 07:48:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看