地下室侧壁钢筋如何输入
地下室大样,如图。垂直分布钢筋一侧写C16@150,另一侧写C16/C18@150.应该如何在软件输入? 水平分布钢筋为C12@150,如何在软件输入,是填 (2)C12@150吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你输入的 完全正确 只要在 其他钢筋中输入 下部加强筋即可。看截图 对不起,截图中的水平分布筋应该是 C12-150.
2013-07-17 15:28:17
-
地下室大样,如图。垂直分布钢筋一侧写C16@150,另一侧写C16/C18@150.应该如何在软件输入?水平分布钢筋为C12@150,如何在软件输入,是填 (2)C12@150吗? 输入有误,垂直钢筋应输入(1)C16@150+(1)C18@150,输入前面括号内为1而不是2,不然,垂直钢筋就计算二倍了。 水平钢筋输入(2)C12-150 其他钢筋输入同楼上回答
2013-07-17 15:41:46
-
垂直钢筋可以在剪力墙属性(垂直分布钢筋)中按图纸要求输入(1)C16@150+(1)C16@300/(1)C18@300,另外外侧下部加强筋C20@150可以在其它钢筋中编辑