天马 2013-07-17 18:21:09 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1860查看 5回答
基础柱箍筋数量问题
我下部(+—0以下)的基础柱比上部(+-0以上)的柱子截面尺寸要大,下部的基础柱在承台以上还有1.6米的高度,怎么计量时只有3个外箍,我的柱箍设置是4*4形式间距是100/200的。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你将承台以上到首层底标高这一截设置为一个负楼层布置柱子就好了。
2013-07-17 18:28:37
-
按照 图集规定 柱插筋在 基础锚固区的(非复合)箍筋(即只有外侧的大箍筋)数量 不小于 两个 ,且 间距 不大于 500 mm。
2013-07-17 18:38:20
-
我下部(+—0以下)的基础柱比上部(+-0以上)的柱子截面尺寸要大,下部的基础柱在承台以上还有1.6米的高度,怎么计量时只有3个外箍,我的柱箍设置是4*4形式间距是100/200的。 你这边看到的只是基础里面的三根箍筋 基础面以上的箍筋 软件是算到上一楼层去了 你切换到上层 然后看下改层柱子的钢筋三维 就知道了 还有 基础里面就只计算外箍筋 图集里面叫做非复合箍筋
2013-07-17 18:38:38
-
柱钢筋在基础内图纸要求3个,可以在计算设置(柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量)填写3就行,软件计算就是按外箍计算的,不计算内箍。
2013-07-18 09:33:50
-
建议您好好看下图纸要求或是参考的图集,无特殊要求的话,楼上的回答就挺好的
2013-07-18 17:11:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看