86****@qq.com 2013-07-18 15:15:21 | 河南省 安装 | 2099查看 7回答
MEB的数量确定?
图纸说明中讲。在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。 该工程一共18层,我想问一下,这样情况下MEB箱在电气竖井内是一层一个吗?如果是的那么顶层机房里也应该有一个吧?问题补充:谢谢各位大师指点!一层有两个交接箱,顶层机房层有两个双回路切换箱,中间层都是照明箱,电表箱之类的。竖井内还有通长布置的-40*4扁钢。这样应该就是第一层一个+顶层一个=一共就两个了吧?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各是指强电、弱电之分;进线是指进户的意思;处是指地方,不是指每一个进线箱设一个总等电位端子箱。 连起来的意思是在配电室、弱电间各设置一台总等电位端子箱。其它的卫生间、电梯机房都是局部等电位端子箱。即可
2013-07-19 14:40:36
-
这里说的很明白:各进线箱处,见一个进线箱就有一个。
2013-07-18 15:22:53
-
图纸说明中讲。在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。 该工程一共18层,我想问一下,这样情况下MEB箱在电气竖井内是一层一个吗?如果是的那么顶层机房里也应该有一个吧? 答:如果每一层均有进线箱,那每一层均设置一个的。机房有进线箱,那么也有一个
2013-07-18 15:24:20
-
MEB一般一个单体建筑一个总等电位箱,一般卫生间等都要考虑局部等电位箱,具体局部等电位箱的位置视图纸说明或者图纸标注的位置确定,顶层机房一般不设计等电位箱
2013-07-18 15:23:54
-
所谓各进线箱出距地0.5m设置总等电位联接箱MEB。也就是说只有进线箱位置才有,中途的过渡箱、配电箱、设备以及用电负荷的终端配电箱等都是不予设置MEB总等电位联接箱的。具体中相关平面图纸之中也是可以看得到设计标注的。结合起来视图计算就可以了。
2013-07-18 15:35:47
-
你好:关键在这“在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。” 这里的进线箱应该指的是电源进线箱,所有的电源进线箱处设总等电位箱,它们之间采用-40*4扁钢联结。电井应内有一根贯通的接地线,或每层的井内设局部等电位箱。你结合图纸的说明,接地系统图、平面图再详细看看,或同设计的沟通。
2013-07-18 15:49:55
-
MEB总等位就一个,每层的是局部等电位端子箱
2013-07-19 09:41:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看