• 梁柱节点梁纵向受力筋锚固长度混凝土强度取值问题

    柱混凝土强度比梁混凝土强度高时,梁在节点区的锚固是取柱混凝土强度还是取梁的混凝土强度,有没有什么规范或图集说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在结构设计时,节点核心区验算混凝土强度取值是等同柱的强度的,详见《混凝土结构设计规范》,但施工过程中往往该节点要同梁一起浇注,采用了与梁同强度等级的混凝土,这是不符合规范要求的,详见《钢筋混凝土结构施工规范》,在浇筑过程中,柱头核心区的混凝土要单独浇注,并按45°斜面延伸带梁中计算这部分混凝土量。所以核心区的锚固一定是按柱强度考虑。

    2013-07-19 09:34:27 

  • 按柱的强度计算

    2013-07-19 15:21:22 

  • 你好! 这个问题图集和规范没有一个明确的规定,但在好多论坛上都有关于这个问题的解答,专家一致的意见是梁纵筋的锚固长度应该按锚固区的混凝土强度等级计算,即应该取柱的混凝土强度计算。

    2013-07-18 21:46:07 

  • 梁柱砼标号不同时,梁钢筋的描固是按梁砼标号计算。

    2013-07-18 20:32:23 

  • 梁与柱混凝土强度不同时,梁的纵向钢筋描固是根据柱混凝土强度计算

    2013-07-19 08:35:37 

  • 取柱混凝土强度,采取就高不就低的原则吧

    2013-07-19 09:14:54 