背着十字架的狼 2013-07-19 10:22:29 | 北京市 其他专业 | 5732查看 3回答
变压器和配电箱连接的电缆 变压器端需要电缆头吗?
变压器和配电箱连接的电缆 变压器端需要电缆头吗? 配电箱和设备连接的电缆 设备端需要电缆头吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆终端在变压器的连接和电缆终端在设备侧的连接都必须是有电缆终端头制作安装进行连接接线的,因此必须计算电缆终端头。
2013-07-19 14:46:26
-
电缆做不做电缆头,与接到什么上面没有关系,只与电缆的线径(mm2)有关,规范规定,电缆的线径在10mm2及以上时,必须压接铜接线端子,做电缆头。
2013-07-19 16:23:03
-
电缆头俗称线鼻子,是电缆跟电缆接线柱相连接的转换件,不管是变压器侧还是设备侧都必须要设的!
2013-07-19 11:03:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看