shinningstone 2013-07-19 10:26:37 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2907查看 1回答
连梁跨高比不大于2.5时,每侧另增加一根三级圆12腰筋
在连梁的截面图中有贯通连梁的墙体水平筋,但紧接着还有一注明:连梁跨高比不大于2.5时,每侧另增加一根三级圆12腰筋。我用GGJ2009软件,连梁侧面钢筋中输入要加的腰筋后,计算发现没有墙体水平筋;删除腰筋后才计算贯通连梁的墙体水平筋。请问这是怎么回事?是我的计算设置有问题,还是软件本身的局限?我看了答疑中的提问与答案:基本上都说连梁的腰筋与贯通连梁的墙体水平筋不能同时在绘图中计算,是不是只能辅助与单构件才行?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个好像连梁侧面钢筋和墙体水平钢筋只能存在一种吧 ,实际中也不会给你重叠布置的
2013-07-19 10:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看