• 电缆工程量的各种预留及附加

    一、高压柜与变压器同处一室内,高压柜到变压器电缆下端出进线,地沟内敷设,图纸电缆横纵长度按40米计,高压柜到变压器的电缆工程量:要求各种预留数量和附加有理有据,我给个计算公式并写明理由,大家审核、指出不足和错误的地方须有相关依据,并请列出正确详细的计算公式。例:{高压柜半周长+1.5*2(电缆进入沟内或吊架时引上余)+1.5*2(电力电缆终端头高压柜+变压器)+2(高压柜盘下出线)+3(厂用变压器)+40(电缆直线段横纵长度)}*(1+2.5%)疑问1:高压柜半周长是否需要计算在内?疑问2:电缆40(电缆直线段横纵长度)已含有纵向及电缆沟的深度,是否还考虑1.5(电缆进入沟内或吊架时引上余)? 二、低压总配柜到低压柜低压总配柜电缆下端出进线,地沟内敷设然后引上桥架,图纸电缆横纵长度按100米计,低压总配柜到低压柜的电缆工程量:要求各种预留数量和附加有理有据,我给个计算公式并写明理由,大家审核、指出不足和错误的地方须有相关依据,并请列出正确详细的计算公式。例:{低压总配柜半周长+低压柜半周长+1.5*2(电缆进入沟内或吊架时引上余,分别按进沟和引上)+1.5*2(电力电缆终端头低压总配柜+低压柜)+2(低压动力配电盘盘下出线)+100(电缆直线段横纵长度)}*(1+2.5%)疑问1:电缆100(电缆直线段横纵长度)已含有纵向(电缆沟的深度),是否还考虑1.5(电缆进入沟内或吊架时引上余) 请大家多多费心指正,分别作答,小弟不胜感激! 需要详细的答案,请按照我的例子,不要笼统作答,指出里面的不足和错误。否则结算的话,没有操作性

    终端头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第3.7.5条 电线敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表3.7.6规定增加附加长度。 第3.7.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度 (附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实际计算 按被绕物的断面情况计 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

    2013-07-20 10:12:34 

  • 你的计算方式对着呢,就是这样计算电缆长度。

    2013-07-20 17:29:17 

  • 不对,电缆进入沟内引上,只计1.5。并不是1.5*2

    2018-03-12 18:32:37 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map