.............. 2013-07-20 11:46:32 | 北京市 安装 | 2083查看 6回答
DN100的镀锌钢管套定额时需要记取接线盒吗?
DN100的镀锌钢管套定额时需要记取接线盒吗?如果不要那接线怎么办?是不是在组价的时候就光套一个100的钢管就行了?问题补充:在实际施工中有没有DN100的接线盒哟?本人新手 只见过32管的接线盒。。。 那根据2楼所说,那多大的管子需要套接线箱?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按施工常规,DN15、DN20、DN25三中电管都需要与接线盒连接,所以在清单组价时,按清单的计算规则,将接线盒组进电管的子目内;但DN32及以上的电管就不与接线盒连接,而会与接线箱(过线箱)连接,所以在清单组价时,按清单的计算规则,将接线箱(过线箱)组进DN32以上电管的子目内,当然含量要合适。
2013-07-22 07:54:37
-
不需要的,接线盒应该另行计算并套取定额。组价的时候,只需要套钢管定额即可,接线盒可以按实结算。
2013-07-20 11:50:43
-
DN100的镀锌钢管套定额时需要记取接线盒吗?如果不要那接线怎么办?是不是在组价的时候就光套一个100的钢管就行了? 答:这个根据设计执行,一般的这个大号径的管道不能是接线盒了,是要一个接线箱的,组价的时候根据特征和说明,主要的是看设计。
2013-07-20 12:11:10
-
DN100的套电缆保护管,设计接线箱另计。
2013-07-20 13:59:17
-
不需要记取接线盒,接线盒应该另行计算并套取定额。组价的时候,只需要套钢管定额即可,接线盒可以按实结算。
2013-07-20 17:29:50
-
定额内的接箱盒为86H系列接线盒,为灯具、开关、插座或弱电插座终端需要的,接线箱是明装配电箱柜、弱电箱柜明装时,线管暗敷设时要必须有接线箱的,看系统图如是明装配电箱柜就得要接线箱暗装。
2013-07-20 17:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看