• 电气配管超高怎么计算

    安装:电气配管及配线高度是14m单层厂房,请问我套的清单是电气配管,定额是套电气配管SC15,定额是套个电气配管SC15,再人工乘以1.33请问是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    20m以上才有超高

    2013-07-21 17:20:23 

  • 已采纳
    安装:电气配管及配线高度是14m单层厂房,请问我套的清单是电气配管,定额是套电气配管SC15,定额是套个电气配管SC15,再人工乘以1.33请问是吗? 安装工程中超高增加费如何计算 答:建筑物超高增加费 一、建筑物檐高20m以上的工程。 二、同一建筑物檐高不同时,应分别计算套用相应定额。三、建筑物层高超过3.6m时,按,超高不足1m的,毎增加1m相应定额按比例调整。 工程量计算规则 一、各项降效系数中包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目,不包括垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、预制混凝土及金属构件制作项目。 二、人工降效的计算基数为规定内容中的全部定额人工费。 三、机械降效的计算基数为规定内容中的全部定额机械台班费。 四、建筑物有高低层时,应按首层室内地坪以不同檐高建筑面积的比例分别计算超高人工降效费和机械降效费。 五、建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班及其他费用,按首层室内地坪以上垂直运输工程量的面积计算。

    2013-07-21 16:33:25 

  • 已采纳
    按超高部分的工作量的人工费增加33%。不含未超高工作量。还要注意高层建筑增加费和超高费并不是一回事。

    2013-07-21 17:06:49 

  • 已采纳
    同意王爷驾到的回答。

    2013-07-21 22:06:49 

  • 已采纳
    安装:电气配管及配线高度是14m单层厂房,请问我套的清单是电气配管,定额是套电气配管SC15,定额是套个电气配管SC15,再人工乘以1.33请问是吗? 答:是的,将工程量分为两部分套子目,超高部分的工程量子目人工乘以1.33的超高系数。没有超高部分的工程量直接套子目计算。

    2013-07-22 14:34:35 

  • 已采纳
    层高超过5m的部分要计取超高费用。3.超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):指操作物高度距离楼地面5m以上20m以下的电气安装工程,按超高部分的定额人工费乘以系数1.33。意思就是说5m以内的部分不记取超高费用但是超过5m也就是14m中的9m的部分要记取超高费用。关于的你定额也要看是明配还是暗配根据施工图纸设计要求进行套取

    2013-07-22 16:55:31 