学徒 2013-10-09 21:36:47 | 河南省 土建算量GCL2013 | 842查看 3回答
05YJ1 内墙6的装饰套子目问题
各位老师,一,装饰2-8子目什么时候用?二,比如2-6,要求不压光,一次抹光,该怎么调价?三,内墙6我套的2-16,但是要求不压光,该怎么套子目呢?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,当设计混凝土墙面为使用混合砂浆粉刷一遍(厚度在5mm左右)一次抹光时,套装饰2-8(混合砂浆 混凝土墙 一次抹光)子目即可;
二,设计要求不压光,一次抹光时,不应该套2-6子目计算,应该套2-8(混合砂浆 混凝土墙 一次抹光)子目计算,厚度不同时可以套2-15(混合砂浆 抹灰层厚度 每增减1mm)进行调整;
三,内墙6,要求不压光时,就不套的2-16子目计算的,应该套2-20(水泥砂浆 砖、混凝土墙 毛面15mm)计算,厚度不同时,可以套2-28(水泥砂浆 抹灰层厚度 每增减1mm)子目调整。
2013-10-10 10:17:46
-
压光和不压光在定额子目中不用调价已综合考滤了。
2013-10-10 05:32:21
-
内墙6是水泥砂浆,你应该套2-20毛面
2013-10-10 08:20:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看