祈柒 2013-07-22 16:39:22 | 河北省 安装 | 1844查看 3回答
关于接地跨接线的问题
1、请看下图,请问与建筑四周连接的室内接地线40*4镀锌扁钢是否是接地跨接线? 2、请问在是否每个引下线都有两处接地跨接线?一处是连接屋面避雷,一处是与接地相连?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳镀锌扁铁是室内接地母线;引下线上没跨接线,上边与避雷网是直接相连的,下边是通过接地卡子与接地网(极)相连的。跨接线是在对两段导体已经机械连接,但达不达到电气连接时的导电性能时所采取的措施,即用一段铜线把他们连起来。
2013-07-22 17:33:45
-
1 属于接地母线,2 每处有一个
2013-07-22 17:33:30
-
1、请看下图,请问与建筑四周连接的室内接地线40*4镀锌扁钢是否是接地跨接线? 答:不属于接地跨接,属于接地母线的。 2、请问在是否每个引下线都有两处接地跨接线?一处是连接屋面避雷,一处是与接地相连? 答:是的,计算正确的
2013-07-22 17:00:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看