• 消防给水管道

    消防给水DN100热镀锌管道卡箍连接,消耗量是不是套7B-4 水灭火钢管(沟槽连接)?如果是那么里面的沟槽管件、沟槽法兰、法兰螺栓个数如何确定?如不是应套哪个定额子目?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防给水DN100热镀锌管道卡箍连接,消耗量是不是套7B-4 水灭火钢管(沟槽连接)?如果是那么里面的沟槽管件、沟槽法兰、法兰螺栓个数如何确定?如不是应套哪个定额子目? 按解释消火栓系统的管道应套8册,喷淋系统套7册。但8册没有卡箍连接,所以消火栓系统管网卡箍连接的管道就套7册的卡箍连接的相应管道,消火栓系统管网如果是丝扣的还套8册。定额不包含接头零件的主材费,但接头零件安装人工已含,接头零件数量按实际数量进行计算确定。

    2013-07-23 20:13:11 

  • 同意楼上的回答。

    2013-07-23 20:45:22 

  • 是套7B-4水灭火钢管子目。沟槽管件、沟槽法兰、法兰螺栓只计主材价。

    沟槽法兰

    2013-07-23 17:03:44 

  • 是的,管件数量按图计算,安装费不计

    2013-07-23 17:09:49 

  • 你好!消防给水DN100热镀锌管道卡箍连接应该套用套“ 消防水灭火钢管沟槽连接”相关子母。定额不包含“沟槽管件、沟槽法兰、法兰螺栓”等接头零件,实际数量按设计要求或按图纸进行计算确定。

    2013-07-23 17:12:49 

  • 消防栓管道应该按第八册补充定额8-85B----8-91B 如是喷淋管道按第七册7-1b----7-9B定额,沟槽管件、沟槽法兰需要结合工程平面图和系统图以及土建的结构综合考虑,管件记取主材费,山东的定额管道中已经包含了管件的安装费

    子目

    答疑解惑

    2013-07-23 17:04:23 

  • 是套7B-4 水灭火钢管(沟槽连接)。里面的沟槽管件、沟槽法兰、法兰螺栓个数按施工图接头数量或施工现场实际数量确定。

    2013-07-24 05:54:34 

  • 上楼回复都差不多,同意

    2021-11-25 16:20:28 