牛牛专属 2013-07-24 08:29:50 | 河北省 其他专业 | 3788查看 3回答
梁上部通长钢筋算出总长度后 大于九米 那么他的搭接长度怎么算
梁上部通长钢筋算出总长度后 大于九米 那么他的搭接长度怎么算 在哪搭接 怎么搭接问题补充:我算出上部通长钢筋长度为13.23米 两跨。16的钢筋。那么搭接长度是多少 怎么算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁上部通长钢筋算出总长度后 大于九米 那么他的搭接长度怎么算 应该按工程所用钢筋图集及其工程抗震等级、砼标号等确定的。
2013-07-24 08:32:10
-
依你所说这跟钢筋是贯通筋,梁上部钢筋只在梁端抵抗负弯矩,在跨中是不受力的,只起架力筋的作用,所以在超过支座1/3梁跨任一一处搭接都可以,除一级框架采用机械连接外,二、三、四级框架可以采用绑扎搭接或者焊接连接的,可以根据你现场的施工条件选择。 你的具体情况完全可以对半截断然后在跨中连接。相信你对图集不是很熟悉,建议你认真翻阅101图集。
2013-07-24 08:48:39
-
1、梁上部贯通钢筋在超过支座1/3梁跨任一一处搭接都可以,如下图 2、搭接多少,要看你的抗震等级和砼标号,你可以查看图集。也可以说出来大家帮你分析下 3、看你的抗震等级和砼标号啊,还有钢筋头错开位置,你这样问没法和你说啊,C30砼,取44d吧。
2013-07-24 09:09:28
-
手工计算 某框架梁共三跨,每跨的长度都为8米,那么上部通长筋的长度为8+8+8+做锚固+右锚固,这种情况上部通长筋的搭接怎样计算呢?(如果上部通长筋的直径为25)
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?