祥子996 2013-07-24 11:40:39 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1981查看 1回答
脚手架计算高度分层问题
我们现场建筑物设计高度80m,双排外脚手架采用悬挑架,现在中间计价过程中,甲方要求我们分层计算外架面积然后套相应的定额,请问这样做妥否?我们在广西区定额里并没有找到相关依据。另外请教个问题就是悬挑架用到的工字钢那些支撑钢材是否已经包含在定额里?能否另外计价?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳悬挑工字钢没有包含在双排脚手架里面,需要另外组价计算(按悬挑脚手架专项方案这的节点图计算,除了工字钢、槽钢,有一些锚钉/片也是需要计算的)。工程量可以按层分割,脚手架子母选取,高度应按80米内考虑。(我这边分档是75米,90米,我这的话,我会选90米内)
2013-07-24 11:51:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看