圈梁设置问题 名称解释问题
当填充墙墙厚小于等于180mm时,或填充墙大于等于180,墙高大于等于4m时,应在门窗洞顶设置圈梁;外墙中设置带型窗时,窗台设置圈梁,圈梁截面...配筋... 问题一;这里的墙高指的是基础梁顶到首层KL底吗?? 问题二;当门窗洞顶的标高搞好于KL的底标高一样时 还需要设置圈梁吗?? 问题三;小于180的墙是隔墙,隔墙的圈梁给外墙的圈梁是闭合连接的吗???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一;这里的墙高指的是基础梁顶到首层KL底吗??问题二;当门窗洞顶的标高搞好于KL的底标高一样时 还需要设置圈梁吗??问题三;小于180的墙是隔墙,隔墙的圈梁给外墙的圈梁是闭合连接的吗??? 问题一,墙高指的是实际砌墙体的净高度,不包含梁。问题二,如果充墙大于等于180、墙高大于等于4m时,可以在洞口底设置圈梁。问题三,如果有外墙圈梁,当然闭合。
2013-07-25 22:00:57
-
1.墙高一般是指基础梁顶到首层KL底的高度。 2.圈梁的设置一般是根据墙的高度来设置,与门窗洞口的关系不大,而且门窗洞顶标高大于KL梁底的情况也很少见,如果出现这样的情况可将圈梁与门窗洞口的柱或是构造柱相连,使其形成闭合的结构即可。 3.如果隔墙的高度超过4米应设置圈梁,并与外墙圈梁闭合连接。