半壁江山 2013-07-27 16:39:25 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1328查看 3回答
该在哪里设置支座???
弧形梁200*500,突出最下面那根绿色横梁外的部分是200*700,图纸说是12跨,我感觉比他多 判断不准 应该是多少啊?(图上标的红数字是指与弧形梁相交的梁的截面尺寸) 支座又该在哪里点, 求解。。。。。问题补充:梁导进千赢官网首页登录入口后 梁跨校核是5A跨。。。。还有就是我想问一下,相交的两根梁,截面尺寸和配筋都相同,可以互为支座的吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 图纸上是12跨,那这个弧形梁的支座应该如下图所示:
2013-07-27 17:01:46
-
图纸说是12跨,是有点不太正确。但这是一个非框架梁,与支座钢筋锚固关系不大,不影响计算钢筋量。 从图上看应该14跨比较合理些,就是图中最下端以次梁为支座,其余以主框架梁为支座。 相交的两根梁,截面尺寸和配筋都相同,是可以互为支座的。
2013-07-27 16:53:09
-
可以互为支座,主要为了统计钢筋。
2013-07-27 22:13:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看