cat 2013-07-28 10:56:11 | 广东省 安装算量GQI | 2120查看 7回答
电线电缆汇总的问题
如电线BV-3*2.5-PC20,图示识别长度为10m,这时软件会自动乘以3的倍数,电线的数量10m*3=30米,可当电缆如RVV-3*2.5软件也乘以倍数,本这个量只有10m,却被汇总为30米,如何解决这问题。问题补充:疏忽了,把电缆构件建在电线导管中,另外在消防实际工程中,很多情况是同一根导管穿两组不同规格的线,如JDG20管中穿电线NH-BV-2*1.5和电缆NH-RVV2*1.5,同一根管穿电缆HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,这是该如何解决这类情况。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上答案并不是提问者想了解的,提问者只是想问“同一根导管穿两组不同规格的线,如JDG20管中穿电线NH-BV-2*1.5和电缆NH-RVV2*1.5,同一根管穿电缆HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,这是该如何解决这类情况。”。期待专家解答,本人也想了解,
2013-07-28 11:55:09
-
1、遇到这种情况你可以在电缆导管里新建构建,格式输入为2*NH-BV-2*1.5/NH-RVV-2*1.5,在BV电线需要乘倍数的地方前面加上倍数,有几根就乘几根,电缆就按正常输入就可以了。 2、同是电缆的话,就在中间直接加/分隔开就行了。
2013-07-29 16:22:35
-
自己看到自己的问题都会笑了,你厉害,以后注意区分电线电缆,需要计算单根的就在电线中建立,不需要的就在电缆中建立,不能仅仅凭是直观划分。多线共管建立构件时可以参照页面最下边的提示栏,里面很清楚,有各种情况,你可以自己多看看然后练习一下就熟练了。
2013-07-31 23:28:28
-
如电线BV-3*2.5-PC20,图示识别长度为10m,这时软件会自动乘以3的倍数,电线的数量10m*3=30米,可当电缆如RVV-3*2.5软件也乘以倍数,本这个量只有10m,却被汇总为30米,如何解决这问题。 电线乘以3算法是对的 但是电缆乘以3就是错的了 你看下你的类别有没有选错 比如说电缆 类别别你选错成电线了?
2013-07-28 10:58:36
-
电线要用电线导管(电)操作命令 电缆要用电缆导管(电)操作命令
2013-07-28 11:16:04
-
电线定义在导线配管里面,电缆定义在电缆配管里面即可。
2013-07-29 00:30:37
-
需要乘以根数的(多根)线缆,在电线导管界面,采用电线导管(电)操作命令。 不需要乘以根数的(芯数再多也按1根算的)线缆,在电缆导管界面,采用电缆导管(电)操作命令。 如JDG20管中穿电线NH-BV-2*1.5和电缆NH-RVV2*1.5,这是该如何解决? 答:可以采用变通办法,在电缆导管界面,把2根电线输入两次,后再输入另一根电缆,见截图。 同一根管穿电缆HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,这是该如何解决? 答:这个就简单了,在电缆导管界面,分别将两根不同的电缆输入,即可。见截图。
2013-07-29 09:37:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看