ROGER 2013-07-30 07:31:48 | 陕西省 土建 | 1300查看 4回答
墙基防水层
老师您好! 建筑说明:防潮层设于0.140处,用20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(水泥重量)5%防水剂,若0.140处有钢筋砼梁,可不设防潮层. 1.我们这室外地坪±0,室内+0.2,,-0.004处有道基础圈梁,240*240,放在砖基础上,砖基础与墙身的划分以设计室内地面为界,请问这个防潮层还要设置吗? 2.防潮层需要扣除穿过的构造柱截面积吗?(240*400),框架柱截面积呢?我理解的不需要, 定额说明:防潮层按主墙间实铺面积以m2计算,应扣除突出地面的构筑物,设备基础,室内管道所占面积,不扣除柱垛,间壁墙,附墙烟囱及0.3m2以内孔洞面积. 是不是GZ和KZ截面积在0.3m2以内就不需要扣除呀? 谢谢!!! 谢谢!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑说明:防潮层设于0.140处,用20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(水泥重量)5%防水剂,若0.140处有钢筋砼梁,可不设防潮层. 1.我们这室外地坪±0,室内+0.2,,-0.004处有道基础圈梁,240*240,放在砖基础上,砖基础与墙身的划分以设计室内地面为界,请问这个防潮层还要设置吗? 只要0.14处没有梁就要设置的,这和基础与墙面划分没关系,如果按你说0.14处肯定是在砖墙上了,那就都不用设置了。 2.防潮层需要扣除穿过的构造柱截面积吗?(240*400),框架柱截面积呢?我理解的不需要, 定额说明:防潮层按主墙间实铺面积以m2计算,应扣除突出地面的构筑物,设备基础,室内管道所占面积,不扣除柱垛,间壁墙,附墙烟囱及0.3m2以内孔洞面积. 是不是GZ和KZ截面积在0.3m2以内就不需要扣除呀? 要扣除构造柱和框架柱的,说明中说了,是按实铺面积计算,实铺面积是不应该包含柱的。
2013-07-30 07:54:42
-
墙身设置了基础圈梁就不用再计算防潮层了。防潮层按墙的实铺面积计算。
2013-07-30 07:56:00
-
你得设置防潮层,防潮层的面积你应该按墙的实铺面积计算
2013-07-30 09:30:16
-
不需设置防潮层
2013-07-30 18:00:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看