我叫傲慢 2013-07-30 10:37:41 | 河北省 其他专业 | 1989查看 2回答
关于电气配管配线问题,是不是乘以前面的倍数,能总结一下吗
例如ZR-RVVP-2*1.5,计算出单条线,不需要乘以2,而BV-2*2.5,计算出单条线需要乘以2,能再多总结一下吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆不需要乘,弱电双绞线不需要乘,其他要。。。ZR-RVVP-2*1.5是信号电缆不需要,但电缆就弯曲损耗,一般为2.5%即算完乘1.25,深圳为2.0%,即算完乘1.02。具体还应看甲方要求作业。
2013-07-30 10:42:47
-
电线要乘,电缆不要乘,弱电双绞线不要乘
2013-07-30 16:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看